上海办公室装修应该如何进行消防布局?

分享到:

小小 浏览: 提问时间:2019-11-29 16:52:52

补充:上海办公室装修应该如何进行消防布局?
我要回答

我来帮他解答

最佳回答

城起首席设计师-晓杰

上海办公室装修应该如何进行消防布局,办公室装修消防布局的技巧:

一、办公室消防中的消防栓

消防栓是供水的设备,用于火灾时灭火所用,是办公室装修消防改造中必需存在的元素。消防栓需点留意如下三点:一是所处的位置有着明白的请求,必需安顿在公共区域,例如过道、大厅等,切不可设置于独立办公间内;二是安顿的高度一定按消防的规则,不可随意自行设定;三是消防栓内必需是通水的,而且是消防供水。

二、办公室消防中的消防通道

消防通道是整个消防改造中非常重要的元素,一旦发作风险状况时人们可从逃生通道获救,因而在办公室装修时必需设置消防通道。关于消防通道,相关部门有严厉的规则:宽度必需依据消防设计的规范设定,不可窄于最低规范。(人员分散走道应依据分散人数经计算肯定,但最小净宽度不小于1.4m。超越一万平米的通道不得小于2.4M。

不小于3.5米);

办公室消防通道需求与逃生的平安出口相通,依据不同场所的人口密度,平安出口也有相关的规则,通常不可少于两个。同时消防通道内严禁设置多余的门窗,不能堆放障碍物,否则视为不合格的通道。

三、办公室消防中的应急灯与指示牌

应急灯是消防设备中的照明工具,是在发作紧急状况下断电后独一的灯光设备,因而是办公室装修消防改造中不可短少的设备。应急灯的装置数量及位置都应严厉按消防的规范施行,否则无法经过消防验收。消防指示牌主要有两类:一是分散通道指示牌;二是平安出口指示牌,两者在意义上根本分歧,都是通知人们在分散时逃的的方向及出口。

四、办公室消防中的喷淋与烟感

喷淋与烟感消防改造中的强迫性设备,办公室装修中也不例外。消防设计院会依据办公室场地的大小与范围设计相关的数量,办公室消防设计图纸需经消防队审核后停止装置。并且每个烟感都需在消防队停止编号存档。喷淋与烟感都必需暴露在天花上,后期的办公室装修设计天花吊顶不能停止遮挡。

 

消防布局的注意事项

 

这些就是办公室装修消防布局的技巧,办公室装修推荐上海城起装饰设计工程有限公司,电话:021-66797898

回答时间:2019-11-29
2 条回答

城起主案设计师-韩景曜

(1)高层建筑,每层每个防火分区最大允许面积为1000㎡。设有自动灭火设备的防火分区的面积可增加1倍,到达2000㎡。

(2)消防控制室宜设在高层建筑的首层或公开一层,且应采用耐火极限不低于2H的隔墙和1H的楼板与其他部位隔开,并应设直通室外的平安出口。

(3)高层建筑内的观众厅、会议厅、多功用厅等人员密集场所,应设在首层或二、三层,当必需设在其他楼层时,应契合一个厅、室的建筑面积不宜超越400㎡,一个厅、室的平安出口不应少于两个,必需设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,幕布和窗帘应采用经阻燃处置的织物。

(4)高层建筑的平安出口应分分布置,两个平安出口之间的间隔不应小于5m。平安分散间隔位于两个平安出口之间的房间为40m,位于袋行走道两侧或尽端的房间为22m,另外走道过长时宜设采光口,单侧设房间的走道净宽应大于1.3m,双侧设房间时走道宽应小于1.6m,走道净高不得低于2.1m。

(5)高层建筑内的观众厅、展览厅、多功用厅、餐厅、停业厅和阅览室等。其室内任何一点至最近的分散出口的直线间隔,不宜超越30m,其他房间内最远一点至房门的直线间隔不宜超越15m。

(6)位于两个平安出口之间的房间,当面积不超越60m时,可设置一个门,门的净宽不应小于0.9m。位于走道尽端的房间,当面积不超越75m时,可设置一个门,门的净宽不应小于1.4m。

(7)高层建筑内走道的净宽,应按经过人数每100人不小于1m计算,高层建筑首层分散外门的总宽度,应按人数量多的一层每100人不小于1m计算,首层分散外门净宽不应小于1.2m,单面布房1.3m,双面布房1.4m。