上海[切换]
打造中国专业公装网站,截止目前已为28.329位用户提供了优质装修服务! | 网站地图 | 上海装修公司咨询电话: 400-877-6528 | 相关热点
所有分类
400-877-6528
热线咨询 400-877-6528
我的位置:办公室装修> 问答 > 办公场所灭火器配备标准是什么?

办公场所灭火器配备标准是什么?

分享到:

躬逢盛事 浏览: 提问时间:2019-08-30 12:43:58

补充:办公场所灭火器配备标准是什么?
我要回答

我来帮他解答

最佳回答

城起主任设计师-石露

您好,关于您咨询办公场所灭火器配备标准的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。

按照GB50140-2005 建筑灭火器配置设计规范

1、2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2A;

2、办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米;

计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具;

3、但同时需要满足:

每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具;

每个设置点的最大保护距离为20米;

灭火器设置点应分散布置;

4、若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50%;

以上就是上海办公室装修给大家介绍的办公场所灭火器配备标准,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。

上海工装公司联系电话:021-66797898

 
回答时间:2019-08-30
2 条回答

城起主任设计师-任娟娟

办公场所灭火器配备标准是什么?

关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。以下灭火器的配置数量,仅作参考。

甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算;

甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算;

丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个;

甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个;

丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个;

旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个;

百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个

电气设备间,每50平方米至少配置2个;

液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个;

易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。

目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。

回答时间:2019-08-30