建筑设计防火规范之:机械排烟

一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:

无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。

面积超过100㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。

不具备自然排烟条件或净空高度超过12m的中庭。

除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,

建筑设计防火规范之:机械防烟

下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:

不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。

采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。

封闭避难层(间)。

高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量应由计算确定,或按表8.3.2-1至表8.3.2-4的规定确定。当计算值和本表不一致时,应按两者中较大值确定。

层数超过三十二层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计。

剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。

封闭避难层(间)的机械加压送风量应按避难层净面积每平方米不小于30m3/h计算。

机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。

机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:

防烟楼梯间为40Pa至50Pa。

前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa。

楼梯间宜每隔二至三层设一个加压送风口;前室的加压送风口应每层设一个。

机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,风机位置应根据供电条件、风量分配均衡、新风入口不受火、烟威胁等因素确定。

除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。

采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:

防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00㎡,合用前室不应小于3.00㎡。

靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00㎡。

长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。

需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。

净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。

防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。

排烟窗宜设置在上方,并应有方便开启的装置。

以上就是上海办公室装修给大家介绍的办公室消防排烟设计规范是什么,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。

上海工装公司联系电话:021-66797898

回答时间:2019-07-19
2 条回答

城起主案设计师-汪世岭

办公室消防排烟设计规范是什么?

3)自然排烟。审查排烟口或排烟窗的设置位置、高度、有效排烟面积、开启控制方式是否符合规范要求。

4)机械排烟。重点审查以下内容:

1)设置部位。审查建筑内需要设置排烟设施部位是否符合规范要求。同一个防烟分区是否采取同一种排烟方式。

2)防烟分区。审查防烟分区的划分、面积、挡烟设施的设置是否符合规范规定,防烟分区是否跨越防火分区,敞开楼梯、自动扶梯穿越楼板的开口部位是否设置挡烟垂壁或防火卷帘。

a)排烟风机。审查排烟风机的选型和风机设置位置。排烟风机选型是否符合排烟系统要求,是否采用离心式或轴流排烟风机,风机入口是否设置排烟防火阀并能连锁关闭排烟风机;

b)排烟管道。审查排烟风管的制作材料,耐火极限、风管与可燃物的距离等是否符合规范要求,不同材料风道风速是否满足规范规定,管道相应位置是否设置排烟防火阀;

d)排烟补风。审查排烟系统是否按规范要求设置补风系统;

c)排烟口与排烟窗。审查排烟口及排烟窗距排烟区域最远的距离,排烟窗安装位置、安装高度是否符合规范规定;排烟口的安装位置、开启方式、风口风速及其与安全出口距离是否符合规范要求;

f)联动控制。审查火灾自动报警系统与排烟系统的联动控制关系是否符合规范要求。

e)风量计算。审查排烟风量是否按规范要求计算,补风系统的风量是否符合规范要求;