消防控制室装修要求有哪些?

分享到:

大地飞歌 浏览: 提问时间:2018-04-23 09:18:44

补充:消防控制室装修要求有哪些?消防控制室装修要注意什么?
我要回答

我来帮他解答

最佳回答

城起主案设计师-汪世岭

1.防火材料装饰,必须有应急灯,地面通常是静电地板. 

2.单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级; 

3.严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过; 

4.不应设置在电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。 

5.消防控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的标志。 

6消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设防火阀。 

7.消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过。 

8.消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备用房。 

9.设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。 

10.在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。 

11设备面盘后的维修距离不宜小于1m。 

12.设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。 

13.集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3-1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。 

只要你能满足以上建筑和火灾自动报警规范要求就可以。 

回答时间:2018-4-23
3 条回答

城起主案设计师-徐飘

1、消防控制室应设在建筑物的首层,并应设直通室外的安全出口,安全出口的门应向疏散方向开启。 

2、消防控制室应设在内部和外部的消防人员能容易找到并可以接近的房间部位,且宜靠近消防施救面一侧。 

3、消防控制室不应设在厕所、锅炉房、浴室、汽车库、变压器等的隔壁和上、下层相对应的房间,且应采用耐火极限不低于2H的隔墙和1.5H的楼板与其他部位分隔开。 

4、多层建筑和内部装修的消防控制室(消防值班室)的建筑面积应不小于12平方米。  

5、二类高层建筑和一类高层住宅楼的消防控制室的建筑面积应不小于15平方米。 

6、一类高层建筑的消防控制室的建筑面积应不小于18平方米。 

回答时间:2018-4-23

城起主案设计师-汪世岭

你好,很高兴为您回答问题. 

消防控制室的设置应符合下列规定: 

1.单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级; 

2.附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层; 

3.严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过; 

4.不应设置在电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房附近; 

回答时间:2018-4-23