办公室弱电怎么布线施工?

分享到:

海灯法师 浏览: 提问时间:2019-05-28 17:41:13

补充:办公室弱电怎么布线施工?
我要回答

我来帮他解答

最佳回答

城起主案设计师-汪世岭

您好,关于您咨询办公室弱电怎么布线施工问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。

一、 确定点位 

1、点位确定的依据:根据办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。

2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。 若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。 

3、布线箱位置的确定:

1>内嵌式:在所采用弱电布线箱尺寸上宽、高各增加10mm,在深度方向上减少10mm。

2>外置式:按所用产品的型号尺寸标注固定孔位置。

3>内置式:确定管线进入所用产品的高度。 

二、 开槽 

1、确定开槽路线,根据以下原则: 

1>路线最短原则; 

2>不破坏原有强电原则;

3>不破坏防水原则。 

2、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。 

3、确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。

4、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。

5、线槽的测量:暗盒和配线箱槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点测量,若线槽宽度超过80mm按双线槽长度计算。

三、 布线 

1、确定线缆通畅:

1> 网线、电话线的测试:分别做水晶头,用网络测试仪测试通断;

2> 有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断;

3> 其他线缆:用相应专业仪表测试通断。

2、确定各点位用线长度:

1>测量出配线箱槽到各点位端的长度;

2>加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为200mm-300mm,配线箱内:线的长度为500mm,背景音乐出口处:线长1.5米至2米。 

3、确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明:弱电种类-房间-序号。

4、确定管内线数:管内线的横截面积不得超过管的横截面积的80%。 

四、 封槽 

1、固定暗盒:除厨房、卫生间暗盒要凸出墙面20mm外,其他暗盒与墙面要求齐平。几个暗盒在一起时要求在同一水平线上。 

2、固定PVC管: 

1>地面PVC管要求每间隔一米必须固定; 

2>地槽PVC管要求每间隔两米必须固定; 

3>墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。

3、封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。 

4、清扫施工现场:封槽结束后,清运垃圾,打扫施工现场。 

1) 各弱电子系统均用星型结构。

2) 进线穿线管2~3根从大厦配电箱引入机房,出线穿线管从机房到各个信息点,所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质PVC管)。

3) 直线管的管径利用率应为50%~60%,弯管的管径利用率应为40%~50%。

4) 所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。 

5) 暗管直线敷设长度超过30米时,中间应加装过线盒。

6) 暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤15米,且该段内不得有S弯。连续弯曲超过2次时,应加装过线盒。

7) 暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10倍。

8) 在暗管孔内不得有各种线缆接头。

以上就是上海办公室装修给大家介绍的办公室弱电怎么布线施工,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。

上海工装公司联系电话:021-66797898

回答时间:2019-05-28
2 条回答

城起主案设计师-刘海涛

办公室弱电怎么布线施工?

一、水晶头

水晶头是一种能沿固定方向插入并自动防止脱落的塑料接头,俗称“水晶头”,专业术语为RJ-45连接器(RJ-45是一种网络接口规范,类似的还有RJ-11接口,就是我们平常所用的“dian话接口”,用来连接dian话线)。之所把它称之为“水晶头”,是因为它的外表晶莹透亮的原因。水晶头适用于设备间或水平子系统的现场端接,外壳材料采用高密度聚乙烯。每条双绞线两头通过安装水晶头与网卡和交换机相连。

A类B类水晶头制作方式

我们一般有两种排线规则。一种是T568B,一种是T568A,大多数我们使用的都是B类接法。具体排线方法是:T568B:“橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕”;T568A:“绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕”。制作网线的时候我们一般都是直连接法,两端B类水晶头;但是特殊情况,如双机直接互联和网络转接时需要用交叉连接法,一端按B类一端按A类。制作过程:左手拿线,线头朝外,顺序是从左到右数,右手拿插头,金属簧pian朝上插入线芯。因为它有8个铜片,我们一般在网线钳上会看到8p才是压网线的口,而dian话线由于只需要两根,所以一般采用的是4p或者6p的水晶头,区别与网线水晶头只是大小不一样。

水晶头+护套爪子=完美

二、网络模块

网络模块那又是什么呢?我相信每个人家里都有,但是就是没有自己动手装过,这个还是跟我们息息相关的。每个模块上都会有提示A/B类线的颜色对应排序方法,将线依次卡进去就行了,另外一端只需要做一个B类的水晶头插在交换机上就行了。

网络模块

三、双绞线

双绞线我们俗称网线,市场上主流有五类和6类,6类比较贵,当然屏蔽性较好,特殊环境中使用较多。当然剥开线以后里面是差不多的,8根线,两两相绞,颜色各不相同。四对颜色分别为:橙白,橙,绿白,绿,蓝白,蓝,棕白,棕。目前我们设备上大多数都是百兆网口,所以其实8根线我们只用了4根,1、2、3、6四根:橙白,橙,绿白,绿。铜芯的质量直接反映网线质量,所以经常看得到有些人给你接网线的时候只接了4根!

各种网线

四、网线钳

网线钳功能都比较齐全一般都带有压dian话线和网线的口,而且带有剥网线刀口和剪刀。能制作RJ45网络线接、RJ11dian话线接头、4Pdian话线接头。集成网线钳所有功能,能方便进行切断、压线、剥线等操作。经硬化及染黑处理,体型轻巧且坚固。关键是这个比较便宜家里备一把后期有问题随时自己搞定。使用很简单,到手就会用。网上一搜也是一大萝。

网线钳

五、寻线仪

最后网线做好以后我们需要判断一下这根网线是否好的,我们介绍给大家认识一个工具---寻线仪。这个工具既能用来测线,又可以寻线,这个工具可以说做弱电人必备的一个工具,好用不贵。既可以测量网线也可以测dian话线,将做好的水晶头插在仪器上以后指示灯会提示每根线是否正常通讯。

回答时间:2019-05-28