城起主案设计师-刘海涛

您好,关于您咨询办公室消防要求是什么的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。

一、办公室消防中的消防栓

消防栓是供水的设备,用于火灾时灭火所用,是办公室装修消防改造中必须存在的元素。消防栓需点注意如下三点:一是所处的位置有着明确的要求,必须安置在公共区域,例如过道、大厅等,切不可设置于独立办公间内;二是安置的高度一定按消防的规定,不可随意自行设定;三是消防栓内必须是通水的,而且是消防供水。

二、办公室消防中的消防通道

消防通道是整个消防改造中十分重要的元素,一旦发生危险情况时人们可从逃生通道获救,因此在办公室装修时必须设置消防通道。关于消防通道,相关部门有严格的规定:宽度必须根据消防设计的标准设定,不可窄于最低标准。(人员疏散走道应根据疏散人数经计算确定,但最小净宽度不小于1.4m。超过一万平米的通道不得小于2.4M。 不小于3.5米);

办公室消防通道需要与逃生的安全出口相通,根据不同场所的人口密度,安全出口也有相关的规定,通常不可少于两个。同时消防通道内严禁设置多余的门窗,不能堆放障碍物,否则视为不合格的通道。

三、办公室消防中的应急灯与指示牌

应急灯是消防设施中的照明工具,是在发生紧急情况下断电后唯一的灯光设备,因此是办公室装修消防改造中不可缺少的设施。应急灯的安装数量及位置都应严格按消防的标准实施,否则无法通过消防验收。消防指示牌主要有两类:一是疏散通道指示牌;二是安全出口指示牌,两者在意义上基本一致,都是告诉人们在疏散时逃的的方向及出口。

四、办公室消防中的喷淋与烟感

喷淋与烟感消防改造中的强制性设备,办公室装修中也不例外。消防设计院会根据办公室场地的大小与规模设计相关的数量,办公室消防设计图纸需经消防队审核后进行安装。并且每个烟感都需在消防队进行编号存档。喷淋与烟感都必须裸露在天花上,后期的办公室装修设计天花吊顶不能进行遮挡。

办公室装修单位严禁将增设的隔离墙封顶至天花或顶部,每一个增设的隔离间必须至少配备一个独立烟感和一个喷淋。每50平方米至少必须设置一个烟感和一个喷淋,不足50平方米的面以50平米为准。

办公室装修设计中,消防改造方面除了以上所讲述的四个要点外,还有很多的要求,例如灭火器的配备、消防宣传图册的张贴、平面图的告示等等。办公室消防设备牵涉到我们的生命,因此我们需要严格的按消防的要求执行,否则将会造成无法挽回的后果。

以上就是上海办公室装修给大家介绍的办公室消防要求是什么,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。

上海工装公司联系电话:021-66797898

回答时间:2019-05-13
2 条回答

城起主案设计师-徐飘

办公室消防要求是什么?

距离尺寸:

1. 面积大于100㎡,办公人数大于6人,必须设立两个出口(含主入口。另一个为疏散逃生门,材质要求为耐火1.2h)且两个门最近边缘距离必须≥5米(此规范为规范要求,个别大楼因本身品质不同,物业对其要求不同)

2. 面积大于60㎡小于100㎡,室内主通道宽度至少为1200mm,大于100㎡的,室内主通道至少保留1400mm。

3. 室内房间内最远点距离消防疏散出口的直线距离不宜超过15米,

4. 室内有面积大于或等于75㎡的房间,需开两个常规门或一个1400宽的门

设备方面:

1. 烟感,每个密闭空间(隔墙到顶的完全围合空间)都必须设有一个联动烟感,

2. 喷淋,常规喷淋有效喷射直径为3.6米

5.5.11  公共建筑中疏散门当符合下列条件之一时,可设置1个:

1  房间位于2个安全出口之间或袋形走道两侧,且建筑面积不大于120m2,疏散门的净宽度不小于0.9m;

2  除托儿所、幼儿园、老年人建筑、医院、疗养院外,房间位于走道尽端,且由房间内任一点到疏散门的直线距离不大于15m、房间建筑面积不大于200m2,其疏散门的净宽度不小于1.4m; 

建筑设计防火规范的 6 安全疏散和消防电梯涉及到比较多 6.1.5和6.1.7常常运用以及8 防烟、排烟和通风、空气调节 8.2.2.4和8.2.4要注意