您好,关于您咨询防静电地板施工要求有哪些的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。
防静电地板安装施工设计规范
防静电地板接地或连接到任何较低电位点时,都使电荷能够耗散,以电阻在10的5次方到10的9次方欧姆之间为特征。因为在《GB50174-2008电子信息系统机房设计规范》中对于防静电地板安装施工设计做出了明确的规范:防静电地板或地面的表面电阻或体积电阻应为2.5×l0的4次方~1.0×10的9次方欧姆。
防静电地板安装施工设计要点
1、防静电活动地板的防火等级,应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。
2、防静电活动地板的高度应根据使用要求而定。
(1)仅供走线用:基本尺寸为250mm。
(2)供走线及空调风库用:基本尺寸为400mm。地板的可卸板能互换,并有较高的制作精度,以保证地板空间作为空调风库使用时所需的密封性。
3、防静电机房活动地板铺装施工是建筑装修的最后阶段。应在室内吊顶板铺设完成,顶棚的灯具、通风口也安装完成之后,清理干净地面,铺装活动地板(有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽)。
4、防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上,为了降低地面做法的高度,直接铺在结构楼板上时,结构楼板要求表面平整,并喷涂界面剂,固化混凝土表面,使地面不起砂。
5、地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。
6、地板安装完后一定要进行接地处理,否则起不到防静电作用。
防静电地板(地面)的主要技术指标
防静电地板导电性能: 表面电阻 10的6次方 — 10的9次方欧姆 体电阻率 10的7次方 — 10的10次方 欧姆/厘米;
防静电地板耐烟火性能:不小于1600 ℃;
防静电地板耐磨性: 0.1g/1000转;
防静电地板吸水性: <0.5%;
防静电地板耐极冷极热性:15℃-105℃;
防静电地板经10次急冷热循环不出现明显裂纹;
防静电地板抗弯曲强度:平均值不小于27Mpa;
防静电地板翘曲度: ±0.5%;
防静电地板规格: 600×600×10mm。
以上就是上海办公室装修给大家介绍的防静电地板施工要求有哪些,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。