上海[切换]
打造中国专业公装网站,截止目前已为28.329位用户提供了优质装修服务! | 网站地图 | 上海装修公司咨询电话: 400-877-6528 | 相关热点
所有分类
400-877-6528
热线咨询 400-877-6528
我的位置:办公室装修> 问答 > 上海办公室装修消防逃生通道要求有哪些?

上海办公室装修消防逃生通道要求有哪些?

分享到:

会感受到的 浏览: 提问时间:2019-04-04 17:59:29

补充:上海办公室装修消防逃生通道要求有哪些?
我要回答

我来帮他解答

最佳回答

城起主案设计师-汪世岭

您好,关于您咨询上海办公室装修消防逃生通道要求有哪些的问题,城起商业办公空间设计师为您解答,希望能给有工装需求的朋友提供参考。

根据《建筑设计防火规范》5.3.14  除本规范另有规定者外,建筑中的疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度应经计算确定。

1、安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.9m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m;不超过6层的单元式住宅,当疏散楼梯的一边设置栏杆时,最小净宽度不宜小于1.0m。

2、人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.4m,且紧靠门口内外各1.4m范围内不应设置踏步。

3、消防逃生通道的多层住宅不得小于0.9m的,高层住宅不小于1.1m,公共建筑的最小不得小于1.2m的。

4、除托儿所、幼儿园、老年人建筑外,房间位于走道尽端,且由房间内任一点到疏散门的直线距离小于等于15m、其疏散门的净宽度不小于1.4m;

以上就是上海办公室装修给大家介绍的上海办公室装修消防逃生通道要求有哪些,如果需要了解办公室装修问题可以联系上海城起装饰设计工程有限公司给你一份报价,专业承接各种工装类装修设计项目,办公空间及其它装修:办公室、厂房、写字楼、商场、超市、酒店宾馆、展厅等。

上海工装公司联系电话:021-66797898

回答时间:2019-04-04
2 条回答

城起主任设计师-任娟娟

上海办公室装修消防逃生通道要求有哪些?

在建工程火灾常发生在作业场所,因此,在建工程疏散通道应与在建工程结构施工保持同步,并与作业场所相连通,以满足人员疏散需要。基于经济、安全的考虑,也可利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯。为满足人员迅速、有序、安全撤离火场及避免疏散过程中发生人员拥挤、踩踏、疏散通道垮塌等次生灾害,在建工程作业场所临时疏散通道的设置应符合下列规定:

1.在建工程作业场所的临时疏散通道应采用不燃、难燃材料建造并与在建工程结构施工同步设置,临时疏散通道应具备与疏散要求相匹配的耐火性能,其耐火极限不应低于0.50h.

2.临时疏散通道应具备与疏散要求相匹配的通行能力。设置在地面上的临时疏散通道,其净宽度不应小于1.5m;利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯作临时疏散通道,其净宽度不应小于1.0m;用于疏散的爬梯及设置在脚手架上的临时疏散通道,其净宽度不应小于0.6m.

3.临时疏散通道为坡道时,且坡度大于25°时,应修建楼梯或台阶踏步或设置防滑条。

4.临时疏散通道应具备与疏散要求相匹配的承载能力。临时疏散通道不宜采用爬梯,确需采用爬梯时,应有可靠固定措施。

5.临时疏散通道应保证疏散人员安全,侧面如为临空面,必须沿临空面设置高度不小于1.2m的防护栏杆。

6.临时疏散通道如搭设在脚手架上,脚手架作为疏散通道的支撑结构,其承载力和耐火性能应满足相关要求。进行脚手架刚度、强度、稳定性验算时,应考虑人员疏散荷载。脚手架应采用不燃材料搭设,其耐火性能不应低于疏散通道的耐火性能。

7.临时疏散通道应保证人员有序疏散,应设置明显的疏散指示标识及应急照明设施。

回答时间:2019-04-04
603794
空间状态
装修档次
空间类型
4 2 0 8 3 2 5
位业主已在问吧找到答案
在线咨询
快速报价
预约设计
返回顶部